본문
SOLVLIN-316FE
판형열교환기, 동튜브열교환기
판형열교환기, 동튜브열교환기
스텐 또는 동재질로 제작된 기기에 형성되어 있는 녹과 스케일을 본재질에 부식성이 없이
5℃ 또는 그 이상의 온도에서 10분 내에 제거
5℃ 또는 그 이상의 온도에서 10분 내에 제거
SOLVLIN-316FE 스텐/동 세관제
품명
SOLVLIN-316FE 스텐/동 세관제
성상
무색 또는 미황색이며 pH: 1.8-0.2 친수성 액체로서 인화성이 없고, 빙점 영하 10℃, 비중 1.04, 냄새가 없으며 물과 혼합이 잘되고 유류와는 불용입니다.
용도
스텐 또는 동재질로 제작된 기기에 형성되어 있는 녹과 스케일을 본재질에 부식성이 없이 5℃ 또는 그 이상의 온도에서 10분 내에 제거하며, 재질본래의 제색을 유지하며 세척 후 오히려 광택이 반짝반짝 해집니다. 판형열교환기, CLEAN ROOM냉동기 COPPER TUBE EXCHANGER, BRAZING EXCHANGER 등의 세관제로 사용됩니다.
특징
판형열교환기, 냉동기, 동파이프, COOLER 등 물이 흐르는 관속에 형성된 SCALE, 녹 등 오염물질을 깨끗이 제거하여 기기가 원활히 가동되도록 합니다. 원액 그대로 사용하며 오염정도에 따라 3-4회 재사용 가능하며 사용된 약품은 pH가 4-5가 되므로 폐산처리가 용이하므로 위탁처리하여 환경오염을 일으키지 않습니다.
산성이나 사용 중 가스증발이 없고 제거된 SCALE 및 녹은 약품과 착화합물을 만들어 용액중에 녹아 있는 상태가 되며 바닥에 침전을 형성하지 않으므로 스케일이 다시 달라붙는 현상이 없습니다.
염산, 질산 등 유해한 약품이 전혀 함유되어 있지 않은 비염산 계통의 인체에 무해한 제품입니다.
사용 중 열교환기의 고무가스켓에 전혀 손상을 주지 않습니다.
성분
Ethylenediamine Tetraacetic acid, Citric acid, Monoethanolamine, Sulfamic acid 와 부식억제제 등입니다.
사용방법 - 침적식
사용량 | 사용방법 | 비고 |
원액 그대로 사용 | 약품통에 열판을 위치시키고 그위에 약품을 부어서 열판이 완전히 잠기도록합니다. 봄, 가을에는 10~15분에 스케일이 제거 되며, 하절기에는 10분 내에 스케일과 녹이 제거 됩니다. 그 이상 제거 되지 않는 것은 유기물질 일수 있으므로 솔벤트등을 사용해야 합니다. | 오염정도에 따라 3~4회 재사용 가능 |
사용방법 - 순환식
사용량 | 사용방법 | 비고 |
원액 그대로 사용 | 기기 내부에 약품을 채우고 순환펌프로 2 - 3 시간 순환시키면 스케일과 녹이 제거 되며, 약품용액이 시커멓게 됩니다. 이 때 pH를 측정하여 pH가 3또는 3.5등으로 더 이상 변하지 않으면 세척이 다 된 것입니다. | 봄, 가을에는 시간이 더 걸리고 하절기에는 빨리 됩니다. |
24시간 침지후 부식감량시험 결과
24시간 침지후 부식감량시험 기준은 ASM 기준에 따름
ASM (American Society of Material) 미국부식학회 부식기준
- 5mpy 이상 = 어느유체에 어느재질이 부식성임
- 5mpy 이하 = 어느유체에 어느재질이 부식성이 아님
- *** mpy(= mili-inch per year) 부식의 속도단위이며 1mpy = 0.0254mm/yr
SUS304 및 316시편 부식감량시험 결과
침지 날짜
2023.06.07. 17:00 - 2023.06.08.17:00
2023.06.07. 17:00 - 2023.06.08.17:00
- SUS304시편 : 30x60x1.5
= 0.00387㎡(W1 = 30.3049 - W2 = 20.3048g)
= 0.0001g/0.00387m .day
= 0.05mpy
= 0.00127mm/yr - SUS316시편 : 30x50x1.5
= 0.00324㎡(W1 = 17.2951 - W2 = 17.2951)
= 0.0000g. 부식율 Zero
Copper tube단관 부식감량시험 결과
침지 날짜
2023.06.07. 17:00 - 2023.06.08.17:00
Copper tube 단관 : 18x30x1.0
= 0.002827㎡(W1 = 10.7156 - W2 = 10.7151g)
= 0.0005g/0.002827m'.day
= 0.32mpy
= 0.008mm/yr
2023.06.07. 17:00 - 2023.06.08.17:00
Copper tube 단관 : 18x30x1.0
= 0.002827㎡(W1 = 10.7156 - W2 = 10.7151g)
= 0.0005g/0.002827m'.day
= 0.32mpy
= 0.008mm/yr
사용예