본문
솔브린-104 판형열교환기, 동튜브열교환기
스텐 또는 동재질로 제작된 기기에 형성되어 있는 녹과 스케일을 본재질에 부식성이 없이
5℃ 또는 상온(20°)에서 15분 내에 제거
5℃ 또는 상온(20°)에서 15분 내에 제거
솔브린-104 고착성 스케일 스텐/동 세정제 고농도


품명
솔브린-104 고착성 스케일 스텐/동 세관제 고농도
성상
주황색, pH: 1.0±0.2 친수성 액체로서 인화성이 없고, 빙점 -5℃, 비중 1.08, 냄새가 없으며 물과 혼합이 잘되고 유류와는 불용입니다.
용도
스텐 또는 동재질로 제작된 기기에 형성되어 있는 녹과 스케일을 본재질에 부식성이 없이 상온(20℃)에서 15분 내에 제거하며, 재질본래의 Color를 유지하며 세척 후 오히려 광택이 반짝반짝 해집니다. 판형열교환기, CLEAN ROOM냉동기 COPPER TUBE EXCHANGER, BRAZING EXCHANGER 등의 세관제로 사용됩니다.
특징
판형열교환기의 2차측 수불용성 빨간 녹은 15분 내에 약품속에서 색깔이 옅어지며 수용성으로 변하며.
1차측의 검은 녹은 흐물흐물 해지며 고압세척기로 쏘면 쉽게 제거됩니다.
판형열교환기, 냉동기, 동파이프, COOLER 등 물이 흐르는 관속에 형성된 SCALE, 녹 등 오염물질을 깨끗이 제거하여 기기가 원활히 가동되도록 합니다. 원액 그대로 사용하며 오염정도에 따라 4~5회 재사용 가능하며 사용된 약품은 pH가 4-5가 되므로 폐산처리가 용이하므로 위탁처리하여 환경오염을 일으키지 않습니다. 산성이나 사용 중 가스증발이 없고 제거된 SCALE 및 녹은 약품과 착화합물을 만들어 용액중에 녹아 있는 상태가 되며 바닥에 침전을 형성하지 않으므로 스케일이 다시 달라붙는 현상이 없습니다. 사용 중 열교환기의 고무가스켓에 전혀 손상을 주지 않습니다. FRP 또는 프라스틱 약품통을 사용해야 합니다.
사용 온도 5 – 25℃.
성분
Ethylenediaminetetraacetic acid, MGDA-Na3 (Methylglycine N,N-diacetic trisodium salt), 옥살산 Sulfamic acid 와 부식억제제 등입니다.
사용방법 - 침적식
사용량 | 사용방법 | 비고 |
수도물3: 원액1의 비율로 희석하여 사용 | 약품통에 열판을 위치시키고 그위에 약품을 부어서 열판이 완전히 잠기도록 합니다. 10 - 15분 내에 스케일과 녹이 깨끗이 제거되며, 제거되지 않는 것이 있으면 유기질물질일 수 있으므로 유기물질 제거에는 솔벤트등를 사용해야 합니다. | 오염정도에 따라 4~5회 사용 가능 |
사용방법 - 순환식
사용량 | 사용방법 | 비고 |
수도물3: 원액1의 비율로 희석하여 사용 | 약품을 순환펌프로 2~3시간 순환시키면 스케일과 녹이 제거 되며 약품용액이 시커멓게 됩니다. 이 때 pH 페이퍼로 측정하여 3~3.5가 나오면 세척이 다 된 것입니다. 스텐재질과 동재질의 순환식은 동일하게 적용되며, CIP순환식 세관작업 후 솔브린-701 산중화제로 철저히 중화시켜야 합니다. | 봄, 가을에는 시간이 더 걸리고 하절기에는 더 빨리됩니다. |
24시간 침지후 부식감량시험 결과
24시간 침지후 부식감량시험 기준은 ASM 기준에 따름
ASM (American Society of Material) 미국부식학회 부식기준
- 5mpy 이상 = 어느유체에 어느재질이 부식성임
- 5mpy 이하 = 어느유체에 어느재질이 부식성이 아님
- *** mpy(= mili-inch per year) 부식의 속도단위이며 1mpy = 0.0254mm/yr
SUS304 및 316시편 부식감량시험 결과

침지 날짜
2023.06.07. 17:00 - 2023.06.08.17:00
2023.06.07. 17:00 - 2023.06.08.17:00
- SUS304시편 : 30x60x1.5
= 0.00387㎡(W1 = 30.3049 - W2 = 20.3048g)
= 0.0001g/0.00387m .day
= 0.05mpy
= 0.00127mm/yr - SUS316시편 : 30x50x1.5
= 0.00324㎡(W1 = 17.2951 - W2 = 17.2951)
= 0.0000g. 부식율 Zero
Copper tube단관 부식감량시험 결과

침지 날짜
2023.06.07. 17:00 - 2023.06.08.17:00
Copper tube 단관 : 18x30x1.0
= 0.002827㎡(W1 = 10.7156 - W2 = 10.7151g)
= 0.0005g/0.002827m'.day
= 0.32mpy
= 0.008mm/yr
2023.06.07. 17:00 - 2023.06.08.17:00
Copper tube 단관 : 18x30x1.0
= 0.002827㎡(W1 = 10.7156 - W2 = 10.7151g)
= 0.0005g/0.002827m'.day
= 0.32mpy
= 0.008mm/yr
사용예